Замкнули клемы между собой выбило защитные диоды и полевые транзисторы cep740g 2 штуки, при замене всех  элементов, снова выбивает транзисторы, по входной цепи больше горелого не нашел ничего, помогите разобраться
 
mdmdДата: Вторник, 12.01.2021, 14:31 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 333
Репутация: 7
Статус: Offline
какая плата стоит? состав бы знать,
 
guudmДата: Вторник, 12.01.2021, 15:00 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
плата G180812_2
 
mdmdДата: Вторник, 12.01.2021, 20:33 | Сообщение # 4
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 333
Репутация: 7
Статус: Offline
что управляет транзисторами? транзисторы на инверторе выбило или на блоке питания? схему бы глянуть но в сети нет
 
guudmДата: Среда, 13.01.2021, 13:14 | Сообщение # 5
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
разобрался из за чего выбивало транзисторы, тут стоят 2 микросхемы драйверы управления транзисторами IR2101S, заменил их ИБП стартонул но пачимуто на выходе в место 220 вольт 276, сейчас разбираюсь
 
mdmdДата: Среда, 13.01.2021, 16:02 | Сообщение # 6
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 333
Репутация: 7
Статус: Offline
Реле смотри возможно после замыкания залипли контакты, и транзисторы ставил родные или аналоги? тоже могут влиять.
 
guudmДата: Среда, 13.01.2021, 16:34 | Сообщение # 7
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
не в реле проблема, проблема с инвертором, а в инверторе нет реле, транзисторы стояли CEP740G я поставил IRF740 это полный аналог просто маркировка другая.
 
VladshДата: Среда, 13.01.2021, 16:49 | Сообщение # 8
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 98
Репутация: 0
Статус: Offline
Транс на инверторе коротнуло вот и сбоит. Проверь не греется ли.
 
guudmДата: Четверг, 14.01.2021, 12:51 | Сообщение # 9
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Отрегулировал выходное напряжение с помощью потенциометра который распаян на инверторе, бесперебойник отдал с ремонтом тема закрыта.
 